2級土木施工管理技士 過去問
令和6年度(後期)
問160 (薬液注入 問47)
問題文
・( イ )を行って、所要の係数を求め止水効果を確認する。
・サンプリングした試料を用いて、( ロ )の変化を確認する。
・( ハ )を行って、強度の増加と傾向を確認する。
・( ニ )を行って、地盤反力係数を測定し地盤の変形特性を確認する。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
2級土木施工管理技士試験 令和6年度(後期) 問160(薬液注入 問47) (訂正依頼・報告はこちら)
・( イ )を行って、所要の係数を求め止水効果を確認する。
・サンプリングした試料を用いて、( ロ )の変化を確認する。
・( ハ )を行って、強度の増加と傾向を確認する。
・( ニ )を行って、地盤反力係数を測定し地盤の変形特性を確認する。
- (イ)現場透水試験 (ロ)粒径加積曲線 (ハ)孔内水平載荷試験 (ニ)標準貫入試験
- (イ)現場透水試験 (ロ)一軸圧縮強度 (ハ)標準貫入試験 (ニ)孔内水平載荷試験
- (イ)現場密度試験 (ロ)粒径加積曲線 (ハ)標準貫入試験 (ニ)孔内水平載荷試験
- (イ)現場密度試験 (ロ)一軸圧縮強度 (ハ)孔内水平載荷試験 (ニ)標準貫入試験
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
薬液注入の効果の確認方法に関する問題です。
間違いです。
正しい組み合わせです。
(イ)現場透水試験: 透水係数の低下を確認する試験です。現場のボーリング孔を利用して、水位の回復状況などから透水係数を求めます。
(ロ)一軸圧縮強度: サンプリングした改良土の強度を確認するための代表的な室内試験です。
(ハ)標準貫入試験: 地盤の硬さや締まり具合を示すN値を測定する原位置試験です。
(ニ)孔内水平載荷試験: ボーリング孔内で孔壁に圧力をかけ、その時の変位量との関係から変形係数や、地盤反力係数を求める原位置試験です。
間違いです。
間違いです。
各用語をきちんと理解しておけば、すぐに回答でき、落とすことはありません。きちんと把握しておきましょう。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
02
この問題は、薬液注入工事後に、その効果を確認するために用いられる代表的な試験方法について問うものです。
薬液注入の効果は、止水性、強度、変形特性など、多角的な観点から評価する必要があり、それぞれの目的に応じた適切な試験方法を理解しておくことが求められます。
誤りです。
適当です。
(イ)について、薬液注入による止水効果を確認するためには、地盤の透水係数がどのように変化したかを測定する必要があります。
(ロ)について、注入によって固結した土の強度を確認するためには、サンプリングした試料を用いて「一軸圧縮強度」を測定するのが一般的です。粒径加積曲線は、土粒子の粒度分布を示すもので、注入効果の確認には直接関係しません。
(ハ)について、地盤全体の強度がどのように増加したか、その傾向を確認するためには、掘削孔内で地盤に衝撃を与えて抵抗を測る「標準貫入試験」が有効です。これにより、N値の増加として強度の増加を確認できます。
(ニ)について、地盤の変形特性、特に地盤反力係数を測定するためには、掘削孔の壁面に圧力をかけて変形を測定する「孔内水平載荷試験」が有効です。これにより、注入後の地盤がどの程度変形しにくくなったかを確認できます。
誤りです。
誤りです。
この問題のポイントは、薬液注入の効果を確認するための各試験方法の目的と内容を正確に区別しているかどうかです。
止水効果は「現場透水試験」で、強度の変化は「一軸圧縮強度」や「標準貫入試験」で、そして変形特性は「孔内水平載荷試験」で確認するという、各試験の目的と対応関係を正確に把握しておくことが重要です。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
03
薬液注入効果の確認に関する設問です。
薬液注入効果の確認は主に、
・浸透範囲(目視、pH試験など)
・強度(一軸圧縮試験)
・止水性(透水試験)
などの実施から確認します。
浸透範囲の確認(目視・pH試験)
掘削した地盤面や採取した試料にフェノールフタレイン溶液等のpH指示薬を散布し、
アルカリ性反応(変色)により薬液の浸透範囲を確認します。
室内での強度・透水性の確認(サンプリング)
一軸圧縮試験:
採取した改良土試料の強度を測定し、目標強度を満たしているか確認します。
室内透水試験:
改良体から採取した試料の透水係数を測定し、止水効果を評価します。
現場で直接確認(原位置試験)
現場透水試験:
ボーリング孔を利用し、地盤の透水係数を現場で測定します。
小型動的コーン貫入試験(PDC):
改良地盤の硬さ(Nd値)を測定し、未改良地盤と比較して強度増加を確認します。
電気検層(ジオレジスタ法):
電気比抵抗(R)を利用し、砂質土などのNd値の増分が明確でない場合の二次的確認として利用します。
施工管理データ(リアルタイム)
注入中の圧力(P)と流量(Q)のバランス(P-Q関係)を監視し、地盤内に正しく注入されているかを評価します。
×誤りです。
〇正しいです。
(イ)止水性は現場透水試験にて確認します。
現場密度試験は盛土等の締固めの確認を行うものです。
(ロ)強度は一軸圧縮試験にて確認します。
粒径加積曲線は、土中の粒度分布をグラフ化したもので、強度は確認できません。
(ハ)強度の増加と傾向は、標準貫入試験で確認します。
孔内水平載荷試験は、地盤の変形係数を測定するもので、強度の増加などは確認できません。
(ニ)地盤の変形特性は孔内水平載荷試験を行います。
標準貫入試験は、地盤の硬軟や締まり具合を確認するもので、変形特性は確認できません。
×誤りです。
×誤りです。
全て覚えるのは大変ですが、
試験名と調査内容のセットをいくつか覚えておくと、
わかりやすいものから選択していくことができ、
正答に近づいていきます。
たとえば、止水性の確認は透水試験、地盤の硬さは圧縮試験などです。
たくさん問題を解いてがんばってください。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問159)へ
令和6年度(後期) 問題一覧