2級土木施工管理技士 過去問
令和6年度(後期)
問56 (土木 問56)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
2級土木施工管理技士試験 令和6年度(後期) 問56(土木 問56) (訂正依頼・報告はこちら)
- 塩化物イオン含有量が、0.8kg/m3であった。
- スランプ試験の結果が、13.0cmであった。
- 空気量試験の結果が、4.5%であった。
- 3回の圧縮強度試験結果の平均値が、25.0N/mm2であった。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
コンクリートの品質管理では、スランプ、空気量、塩化物イオン含有量、圧縮強度など、様々な項目についてJIS規格や設計図書で定められた基準値に適合しているかを確認します。
各項目における許容範囲や判定基準に焦点をあて問題をみていきましょう。
この記述は誤りです。
0.8kg/m³は、基準値を大幅に超えています。
JIS A 5308では、コンクリート中の塩化物イオン含有量の上限値は、0.30kg/m³以下とされています。
スランプ12cmの場合の許容差は、±2.5cmです。(上限14.5㎝ 下限10.5㎝)
試験結果が13.0cmということは、上記範囲内(10.5~14.5㎝)に収まっていることから適当です。
普通コンクリートの空気量の標準値は4.5%とされており、その許容差は±1.5%です。(上限6.0%下限3.0%)
よって、空気量4.5%は上記範囲内に収まっていますので適当です。
圧縮強度試験の判定基準は3回の試験結果の平均値が呼び強度試験以上であることと定められています。
よって、呼び強度24N/mm²に対し、平均値25.0N/mm²(24N/mm2<25N/mm2)は適当です。
コンクリートの品質管理は、構造物の安全性と耐久性に直結するため、各試験項目とその判定基準を正確に理解しておくことが極めて重要です。
特に、JIS規格で定められている数値基準や許容差については、頻出問題のため確実に覚えておく必要があります。
参考になった数21
この解説の修正を提案する
02
この問題は、コンクリートの品質管理の問題であり、主に設計図書に基づいて塩化物イオン値、スランプ値、空気量値、圧縮強度値などの許容範囲を確定します。
この記述は誤りです。
JIS A 5308レディーミクストコンクリートでは、荷卸し地点で塩化物イオン含有量(Cl-)が、0.3kg/m3以下と規定されています。
この記述は適当です。
スランプ試験の結果については、スランプ12cmは8cmから18cmまでの範囲ですので許容範囲は±2.5cmとなります。よって、13.0cmのスランプはOKです。
この記述は適当です。
空気量試験の結果については、普通コンクリートの許容範囲は4.5±1.5%となります。よって、4.5%はOKです。
この記述は適当です。
JIS A 5308レディーミクストコンクリートでは、1回の試験結果は呼び強度値の85%以上であり、3回の試験結果の平均値は呼び強度以上であることとなります。
この問題には、平均値(25.0N/mm2)が、呼び強度24N/mm2以上です。
これはコンクリートの基準値に関する特徴的な問題です。この問題を解決するために、数値や許容範囲を覚えるのが必要です。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問55)へ
令和6年度(後期) 問題一覧
次の問題(問57)へ