2級土木施工管理技士 過去問
令和6年度(後期)
問79 (鋼構造物塗装 問13)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
2級土木施工管理技士試験 令和6年度(後期) 問79(鋼構造物塗装 問13) (訂正依頼・報告はこちら)
- 溶融亜鉛めっき高力ボルトを用いる場合は、ピンテール跡が鋭利な形状となることが多く塗膜が十分に付きにくいので、ピンテール跡はグラインダで平滑にする必要がある。
- 部材を高力ボルトで接合する継手部は、架設現場で部材の接合後に動力工具処理による素地調整を行って塗装する。
- 現場継手部の部材端は、架設後、部材の突合せ部に生じる隙間のうち添接板に覆われない部分から錆が発生することがあるので、工場塗装時に塗装をしておくことが望ましい。
- 現場連結部は、塗料が付きにくく一般部に比べ塗膜の弱点となりやすいので、現場接合後の塗装には長期耐久性に必要な膜厚が確保できる塗料を用いる必要がある。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
この問題は、高力ボルト接合部の塗装作業における注意点、特に溶融亜鉛めっきボルトの使用時、継手部の素地調整と塗装、そして部材端や連結部の弱点対策に関する知識を問うものです。
この記述は適当ではありません。
グラインダで研磨するとめっき層が除去され、下地の鋼材が露出してしまいます。
露出した鋼材はめっきによる犠牲防食作用の恩恵を受けられなくなり、その部分から錆が発生しやすくなります。
この記述は、現場での高力ボルト接合部の塗装作業手順として適切であり、適当です。
この記述は、現場継手部の腐食対策として有効な工場塗装の重要性を述べており、適当です。
この記述は、現場連結部の塗装における課題と、それに対する適切な塗料選定の必要性を述べており、適当です。
現場ボルト接合部の塗装は、構造物の長期耐久性に直結する重要な作業であり、各材料や部位の特性を理解した上で、適切な方法を選択・実施することが求められます。
参考になった数8
この解説の修正を提案する
02
現場接合部は腐食の要因になりやすいため、厳格な管理が求められます。
この問題は、ボルト接合部の防食性能を確保するための塗装作業について実務的な知識を問うものです。
不適当です。
「ピンテール跡はグラインダで平滑にする必要がある」という部分が誤りです。
ピンテール部分は高力ボルトを締め付けた後に折れるので、亜鉛めっきは施されておらず鉄が露出した状態です。
ここを削ることで、周囲の健全なめっきまで剥がれる恐れがあります。
正しくは、バリを軽く除去する程度にとどめ、すみやかに補修塗装を実施します。
設問のとおりです。
継ぎ手部はボルトの締め付け作業で塗膜がきずついたり、汚れが付着しているため、錆びや汚れを落とす素地調整が必要です。
設問のとおりです。
添接板で覆われない部分は、現場では塗装を塗りにくいため腐食の要因になります。
そのため、防食性能を確保するためには工場で事前に塗装しておくことが望ましいです。
設問のとおりです。
現場連結部は複雑な形状をしているため、塗料が付きにくい傾向にあります。
長期耐久性を確保するためには一度の塗装で厚い膜が作れる厚膜形塗料を用いて、必要な塗膜厚を確保することが重要です。
現場で接合した後に塗装を実施するのが難しいのはイメージできると思います。
あとは、ピンテール跡や添接板などの細かい部分を覚えることで理解が深まると思います。
イメージと関連付けて覚えるようにしましょう。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
前の問題(問78)へ
令和6年度(後期) 問題一覧
次の問題(問80)へ