2級土木施工管理技士 過去問
令和6年度(後期)
問80 (鋼構造物塗装 問14)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
2級土木施工管理技士試験 令和6年度(後期) 問80(鋼構造物塗装 問14) (訂正依頼・報告はこちら)
- 素地調整終了後、同日中に塗装ができなかった場合は、翌日改めて素地調整を行ってから塗装しなければならない。
- ローラー塗りは、凹凸が比較的少ない場合に用いられるが、ローラーカバーの選定やローラーの運行に十分注意する。
- 塗替え塗装作業の際は、素地調整によって発生した細かい錆やダストあるいは、浮き上がっている塗膜を塗り込まないように注意する必要がある。
- はけ塗りでは、塗膜が薄くならないように塗り付け、くぼみ部分と周辺の塗膜とに著しい段差が生じている場合は、周辺塗膜のエッジ部分の段差をエアハンマーで目立たなくする。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
この問題は、塗替え塗装作業における素地調整の管理、塗料の塗布方法、そして素地調整で発生する問題点への対処に関する知識を問うものです。
適切な素地調整と塗布方法の選択が、塗膜の品質と耐久性に直結します。各記述が、現場での実際の作業手順や、塗膜の健全性を確保するための基本的な原則に則っているかを判断することが重要です。
この記述は、素地調整後の品質管理の基本であり、適当です。
この記述は、ローラー塗りの適用範囲と注意点を正確に表しており、適当です。
この記述は、塗替え塗装における素地調整後の清掃の重要性を正確に表しており、適当です。
この記述は適当ではありません。
エアハンマーは、コンクリートの破砕や金属のチッピングなどに使う強力な打撃工具であり、塗装面の段差を「目立たなくする」目的で用いると、既存の健全な塗膜や下地鋼材に著しい損傷を与え、かえって問題を悪化させてしまいます。
塗替え塗装作業は、既存の塗膜や素地の状態を正確に判断し、適切な方法で前処理と塗装を行うことが、新しい塗膜の性能を最大限に引き出し、長期的な防食効果を確保するために非常に重要です。
参考になった数6
この解説の修正を提案する
02
この問題は既設の鋼構造物のメンテンナス時において、現場での施工手順と注意点についての知識を問うものです。
設問のとおりです。
素地調整を行った後は鋼材が露出し、非常に腐食しやすい状態です。
そのため当日中に塗装を実施する必要があります。
翌日になってしまった場合は、目に見えない薄錆が発生している可能性があるため、再度素地調整を実施する必要があります。
設問のとおりです。
ローラーは平滑な面を効率的に塗装することができますが、はけに比べて凹凸がある部分にはムラが生じやすくなります。
そのため設問のとおり気を付ける必要があります。
設問のとおりです。
ダストが残ったまま上から塗り込むと付着不良を起こします。
清掃を徹底し、異物を塗り込まないように細心の注意を払います。
不適当です。
「エアハンマーで目立たなくする」という部分が誤りです。
エアハンマーはコンクリートの破砕や大きなさび落としに使う道具です。
周囲の塗膜や本体の鋼材を損傷する恐れがあり、繊細な塗膜の段差修正には不適切です。
エアハンマーではなく、サンダーやディスクグラインダー、研磨紙などを用います。
現場塗装では、素地調整が重要な役割を担っています。
その手法や注意事項などをしっかり理解しておく必要があります。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問79)へ
令和6年度(後期) 問題一覧
次の問題(問81)へ