2級土木施工管理技士試験 令和7年度(前期) 問2(土木(ユニットA) 問2) (訂正依頼・報告はこちら)

下図の各サウンディングの測定方法に関する下記の文章中の(イ)〜(ハ)の次の組合せのうち、適当なものはどれか。

①標準貫入試験は、ハンマを落下させ、サンプラーを30cm貫入させるのに要する( イ )を計る。
②オランダ式二重管コーン貫入試験は、貫入コーンを押込み速さ1cm/s程度で挿入し、深さ25cmごとの( ロ )を計る。
③スクリューウェイト貫入試験(旧名称:スウェーデン式サウンディング試験)は、質量が5、15、25、50、75、100kgとなるようにおもりを段階的に載荷し、各荷重ごとの( ハ )を記録する。
問題文の画像
  • (イ)貫入抵抗  (ロ)打撃回数  (ハ)沈下量
  • (イ)打撃回数  (ロ)沈下量  (ハ)貫入抵抗
  • (イ)沈下量  (ロ)貫入抵抗  (ハ)打撃回数
  • (イ)打撃回数  (ロ)貫入抵抗  (ハ)沈下量

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

この問題は、標準貫入試験、オランダ式二重管コーン貫入試験、スクリューウェイト貫入試験(旧スウェーデン式サウンディング試験)という、代表的な地盤調査手法における測定項目を問うものです。 

 

これらの試験は、地盤の深度ごとの特性を把握するために用いられ、それぞれの試験方法に応じた正確な測定項目を理解しておくことが重要です。

 

選択肢1. (イ)貫入抵抗  (ロ)打撃回数  (ハ)沈下量

誤りです。

選択肢2. (イ)打撃回数  (ロ)沈下量  (ハ)貫入抵抗

誤りです。

選択肢3. (イ)沈下量  (ロ)貫入抵抗  (ハ)打撃回数

誤りです。

選択肢4. (イ)打撃回数  (ロ)貫入抵抗  (ハ)沈下量

適当な記述です。

 

標準貫入試験は、質量63.5kgのハンマを76cm自由落下させ、標準貫入サンプラーを30cm貫入させるのに要する「打撃回数」を測定します。この打撃回数をN値と呼び、地盤の相対的な密度の目安として用いるため、(イ)には「打撃回数」が入ります。

 

オランダ式二重管コーン貫入試験は、貫入コーンを押し込み、その際にコーンが受ける「貫入抵抗」を測定します。貫入コーンが25cmごとに受ける抵抗力を計るため、(ロ)には「貫入抵抗」が入ります。

 

スクリューウェイト貫入試験は、スクリューポイントを地盤にねじ込み、質量を段階的に増やしながら、25cm沈下するのに必要な「貫入抵抗」を測定します。そして、おもりの重さ(荷重)と「貫入抵抗」の関係から地盤の支持力を推定するため、(ハ)には「貫入抵抗」ではなく「沈下量」が入ります。

 

 

まとめ

この問題のポイントは、各サウンディング試験の「測定項目」を正確に覚えているかどうかです。

 

標準貫入試験は「打撃回数(N値)」、オランダ式二重管コーン貫入試験は「貫入抵抗」、そしてスクリューウェイト貫入試験は「回転数」と「沈下量」を測定します。

 

特に、各試験がどのような物理量を測定しているかを明確に区別することが重要です。

参考になった数90

02

各種サウンディングの測定方法に関する問題です。

選択肢1. (イ)貫入抵抗  (ロ)打撃回数  (ハ)沈下量

間違いです。

選択肢2. (イ)打撃回数  (ロ)沈下量  (ハ)貫入抵抗

間違いです。

選択肢3. (イ)沈下量  (ロ)貫入抵抗  (ハ)打撃回数

間違いです。

選択肢4. (イ)打撃回数  (ロ)貫入抵抗  (ハ)沈下量

正しいです。
(イ)標準貫入試験: 質量63.5kgのハンマーを76cmの高さから自由落下させ、サンプラーを30cm貫入させるのに要する打撃回数(N値)を測定する試験です。
(ロ)オランダ式二重管コーン貫入試験: 先端にあるコーンを地中に押し込む際に、土の静的な貫入抵抗(コーン貫入抵抗)を測定する試験です。
(ハ)スクリューウェイト貫入(SWS)試験(旧名称:スウェーデン式サウンディング試験): 段階的におもりを載荷し、それぞれの荷重に対してロッドが地中にどれだけ貫入したか(沈下量)を記録し、また貫入が止まるとロッドを回転させながらねじ込んでいき、25cm貫入するのに必要な回転数を計測し、地盤の強度を判定する試験です。

まとめ

各種サウンディングについて、頻出単語となります。単体でも出題される内容のため、しっかりと用語および内容について、把握しておきましょう。

参考になった数37

03

原位置試験であるサウンディング測定方法に関する文章の組合せについて問われる設問です。

 

まずは、出題されている各種サウンディング試験についてです。

 

標準貫入試験:

質量63.5kgのハンマーを76cmの高さから自由落下させ、

30㎝貫入するのに要する打撃回数(N値)を50回を限度とし、

累計貫入量を測定する試験です。

 

オランダ式二重管コーン貫入試験:

先端のコーンと周囲の管(二重管)を別々に押込み、周面摩擦の影響を除去して

正確な土の貫入抵抗(コーン貫入抵抗qc)を測る静的サウンディングです。

主に軟弱地盤の締まり具合判定、杭の支持力推定に利用されます。

 

スクリューウェイト貫入試験:

先端にスクリューポイントを付けたロッドに重りを

0.05kN→0.15→0.2→0.5→0.75→1.0kN となるように

重りを段階的に載荷し、ロッドが自重で沈むかを測定します。

100kgで貫入が止まった場合、ハンドルで回転させ、

25cm貫入するのに必要な半回転数を記録します。

荷重と回転数から地盤の支持力を推定し、

地盤の硬さや締まり具合を確認します。

選択肢1. (イ)貫入抵抗  (ロ)打撃回数  (ハ)沈下量

×誤りです。

 

 

選択肢2. (イ)打撃回数  (ロ)沈下量  (ハ)貫入抵抗

×誤りです。

選択肢3. (イ)沈下量  (ロ)貫入抵抗  (ハ)打撃回数

×誤りです。

選択肢4. (イ)打撃回数  (ロ)貫入抵抗  (ハ)沈下量

〇正しいです。

 

標準貫入試験は、打撃回数を計ります。

オランダ式二重管コーン貫入試験は、貫入抵抗を計ります。

スクリューウェイト貫入試験は、沈下量と回転数を計ります。

まとめ

試験名と、試験内容、測定項目を合わせて覚えましょう。

 

たとえば、

標準貫入試験は、サンプラーを落下させ30㎝貫入させるのひ必要な、打撃回数(N値)を計ります。

オランダ式二重管コーン貫入試験は、先端のコーンを押込み、貫入抵抗を計ります。

スクリューウェイト貫入試験は、重りの自沈を計りその沈下量とハンドルの回転数を計り、支持力を推定します。

 

などなど。

現場や、動画などを実際の映像を見ておくと、正解率がアップすると思いますよ。

サウンディング試験など実際の現場で行う際には、口利きをして見せてもらうのもいいと思います。

問題をたくさん解いて、問題のイメージをつかんでいくのもいいですが、慣れてしまうとひっかけ問題に躓いてしまうので、適当に理解せずにしっかり確認しましょう。

参考になった数3