2級土木施工管理技士 過去問
令和7年度(後期)
問84 (鋼構造物塗装 問18)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
2級土木施工管理技士試験 令和7年度(後期) 問84(鋼構造物塗装 問18) (訂正依頼・報告はこちら)
- 有機ジンクリッチペイントは、気温5℃以下、又は湿度70%以上では塗装を行ってはならない。
- エポキシ樹脂塗料下塗(低温用)は、気温5℃以下、又は湿度85%以上では塗装を行ってはならない。
- ふっ素樹脂塗料用中塗は、気温5℃以下、又は湿度50%以上では塗装を行ってはならない。
- 変性エポキシ樹脂塗料内面用は、気温15℃以下、又は湿度85%以上では塗装を行ってはならない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (1件)
01
適当なのは「エポキシ樹脂塗料下塗(低温用)は、気温5℃以下、又は湿度85%以上では塗装を行ってはならない。」という記述です。
塗装は、低温だと硬化(乾燥)が進みにくく、高湿度だと結露などで付着不良が起きやすいため、塗料ごとに「この条件ではやらない」という基準が決められています。
不適当です。
有機ジンクリッチペイントは、一般的に気温5℃以下や湿度85%以上のときに塗装を避ける(禁止する)扱いが多く、湿度の基準が70%ではありません。
適当です。
仕様書の「塗装禁止条件」などで、エポキシ樹脂塗料下塗(低温用)は気温5℃以下、湿度85%以上を避ける(禁止する)整理がされています。
不適当です。
ふっ素樹脂塗料用中塗の湿度条件は、一般に湿度85%以上を避ける形で示されることが多く、50%以上は基準として厳しすぎます。
不適当です。
内面用の変性エポキシ樹脂塗料でも、温度の下限は10℃以下(製品や仕様によっては5℃以下)を禁止条件とする例があり、15℃以下としてしまうのは一般的な基準より厳しすぎます。
塗装の禁止条件は、ざっくり言うと低温=硬化不良、高湿度=結露や付着不良を防ぐために決められています。
この問題では、よく出てくる基準の組み合わせである「気温5℃以下」「湿度85%以上」に合うものが正解になっています。