2級土木施工管理技士 過去問
令和7年度(後期)
問111 (鋼構造物塗装 問45)
問題文
・塗装の( イ )は、構造物の形状、施工時期、作業環境、他工種との調整等、当該工事の実状に合うように作成する必要がある。
・施工記録には、使用材料、塗料の調合、気象状態、素地調整、塗布作業、( ロ )等についてその施工状態を記録しておくことが望ましい。
・塗料を塗付する面に錆、黒皮等がある場合は、塗料の付着が阻害されたり、塗膜欠陥を生じさせたりするおそれがあるので、( ハ )に素地調整が適切に行われていることを確認する必要がある。
・塗料の標準使用量は、塗布作業にともなう塗料のロス分や、良好な塗布作業下での塗膜厚のばらつきを考慮して( ニ )膜厚が得られるように定められている。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
2級土木施工管理技士試験 令和7年度(後期) 問111(鋼構造物塗装 問45) (訂正依頼・報告はこちら)
・塗装の( イ )は、構造物の形状、施工時期、作業環境、他工種との調整等、当該工事の実状に合うように作成する必要がある。
・施工記録には、使用材料、塗料の調合、気象状態、素地調整、塗布作業、( ロ )等についてその施工状態を記録しておくことが望ましい。
・塗料を塗付する面に錆、黒皮等がある場合は、塗料の付着が阻害されたり、塗膜欠陥を生じさせたりするおそれがあるので、( ハ )に素地調整が適切に行われていることを確認する必要がある。
・塗料の標準使用量は、塗布作業にともなう塗料のロス分や、良好な塗布作業下での塗膜厚のばらつきを考慮して( ニ )膜厚が得られるように定められている。
- (イ)施工計画書 (ロ)作業者名簿 (ハ)施工計画立案時 (ニ)標準
- (イ)作業手順書 (ロ)作業者名簿 (ハ)塗装作業前 (ニ)最大
- (イ)施工計画書 (ロ)塗重ね間隔 (ハ)塗装作業前 (ニ)標準
- (イ)作業手順書 (ロ)塗重ね間隔 (ハ)施工計画立案時 (ニ)最大
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
(イ)施工計画書、(ロ)塗重ね間隔、(ハ)塗装作業前、(ニ)標準の組合せが当てはまります。
文章の内容は、「工事の実状に合わせた計画」「施工記録で残す項目」「塗装前の素地調整確認」「標準使用量と標準膜厚」という流れになっているため、この並びになります。
(イ)と(ニ)は合っていますが、(ロ)と(ハ)が合いません。
施工記録で残したいのは、作業者名簿よりも、塗装の品質に直結する塗重ね間隔などの条件です。
また、素地調整の確認は、計画を立てる時ではなく、実際に塗る直前の塗装作業前に行う必要があります。
(ハ)は合っていますが、(イ)(ロ)(ニ)が合いません。
最初の文は、形状・時期・作業環境・他工種との調整など、工事全体の条件に合わせて作る話なので、手順書より施工計画書が適切です。
さらに、標準使用量は「最大膜厚」を狙うためではなく、ロスやばらつきを見込んでも標準膜厚が確保できるように決められています。
文章の流れとぴったり合います。
・「形状・施工時期・作業環境・他工種調整に合わせる」→工事全体の計画なので施工計画書
・施工記録に残す項目→塗装条件として重要な塗重ね間隔
・錆や黒皮があると付着不良になる→塗る直前の塗装作業前に素地調整を確認
・標準使用量→ロスやばらつきを見込んでも標準膜厚が得られるように設定
(ロ)だけは合っていますが、(イ)(ハ)(ニ)が合いません。
工事条件に合わせる話は施工計画書が中心です。
また、素地調整の確認は「計画段階」ではなく、現物の状態を見て判断する塗装作業前が基本です。
さらに、標準使用量は最大膜厚を目標にしているわけではありません。
この問題は、塗装管理で「いつ・何を・何のために管理するか」を押さえると解きやすいです。
・工事全体の条件に合わせるのは施工計画書
・施工記録は品質に関わる条件も残し、代表例が塗重ね間隔
・素地調整の良し悪しは、塗る直前の塗装作業前に確認
・標準使用量は、ロスやばらつきを見込んでも標準膜厚が確保できるように設定
この4点をセットで覚えると、穴埋め問題でも迷いにくくなります。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
02
この問題は、鋼橋塗装の施工管理で「何を計画で定めるか」「何を施工記録に残すか」「いつ確認するか」「標準使用量は何を確保するためのものか」を整理できているかを問う問題です。
特に、施工計画書・塗重ね間隔・塗装作業前・標準膜厚という基本語句の対応を押さえておくと解きやすいです。
【不適切】
(イ)と(ニ)は合っていますが、(ロ)と(ハ)が違います。
施工記録で重視されるのは作業者名簿ではなく、塗装品質に関係する塗重ね間隔などです。
また、素地調整の確認は計画段階ではなく、実際に塗る直前の塗装作業前に行うのが適切です。
【不適切】
(ハ)だけは合いますが、他が不適切です。
工事の実状に応じて全体的に作成するのは作業手順書ではなく施工計画書です。
また、標準使用量は最大膜厚を得るためではなく、ロスやばらつきを見込んでも標準膜厚を確保するためのものです。
【適切】
問題文の4つの文意にすべて一致しています。
(イ)は、構造物の形状、施工時期、作業環境、他工種との調整など、工事全体の条件に合わせて作成するものなので施工計画書です。
(ロ)は、施工記録に残すべき塗装条件として重要な塗重ね間隔です。
(ハ)は、錆や黒皮による付着不良を防ぐため、実際に塗る直前である塗装作業前です。
(ニ)は、標準使用量がロスやばらつきを見込んでも標準膜厚を確保できるように定められているので標準になります。
【不適切】
(ロ)は合っていますが、(イ)(ハ)(ニ)が不適切です。
工事条件との調整を含めて作成するのは施工計画書であり、素地調整の確認は施工計画立案時ではなく塗装作業前です。
さらに、標準使用量は最大膜厚を狙うものではありません。
この問題は、鋼橋塗装の施工管理でよく問われる基本事項をそのまま穴埋めにした形です。
覚え方としては
計画=施工計画書
記録=塗重ね間隔
確認時点=塗装作業前
使用量の目的=標準膜厚の確保
と整理すると迷いにくくなります。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問102)へ
令和7年度(後期) 問題一覧
次の問題(問112)へ