2級土木施工管理技士 過去問
令和7年度(後期)
問127 (薬液注入 問14)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

2級土木施工管理技士試験 令和7年度(後期) 問127(薬液注入 問14) (訂正依頼・報告はこちら)

薬液注入の注入圧力に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。
  • 透水係数が大きな地盤ほど、注入圧力が大きくなる傾向がある。
  • 施工数量が少ない工事では、注入圧力による品質の管理は実質的に困難である。
  • 注入圧力が極端に高い場合の原因としては、注入速度が速く、ゲル化時間が短すぎる等の注入仕様の問題が考えられる。
  • 注入圧力が極端に低い場合の原因としては、設計時に想定した地盤と実地盤の相違、注入材の配合・品質、注入材の逸走等が考えられる。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

薬液注入工法における「注入圧力」は、薬液が地盤内に適切に浸透しているか、あるいは周辺地盤や構造物に悪影響を及ぼしていないかを判断するための極めて重要な管理指標です。

圧力の挙動を監視することで、目に見えない地中の状況を推測することができます。

選択肢1. 透水係数が大きな地盤ほど、注入圧力が大きくなる傾向がある。

間違っています。 

透水係数が「大きい」ということは、水や薬液が通りやすい(隙間が大きい)地盤であることを意味します。

そのため、薬液を注入する際の抵抗が少なくなり、注入圧力は小さくなる傾向があります。

選択肢2. 施工数量が少ない工事では、注入圧力による品質の管理は実質的に困難である。

適当です。

 注入圧力の管理には、その現場特有の地盤応答(圧力の推移)のデータ蓄積が必要です。

施工規模が極端に小さくデータが不十分な場合、統計的な傾向を把握して品質管理の基準値(限界圧力など)を設定することが難しくなります。

選択肢3. 注入圧力が極端に高い場合の原因としては、注入速度が速く、ゲル化時間が短すぎる等の注入仕様の問題が考えられる。

適当です。

 単位時間あたりに送る量が多すぎたり、地盤に広がる前に固まってしまう設定にしていると、注入管付近の目詰まりや抵抗増大を招き、圧力が異常に上昇します。

選択肢4. 注入圧力が極端に低い場合の原因としては、設計時に想定した地盤と実地盤の相違、注入材の配合・品質、注入材の逸走等が考えられる。

適当です。

 予定よりも地盤がスカスカであったり、配合ミスで粘性が足りなかったり、あるいは地下水流によって薬液が遠くへ流されてしまっている場合、抵抗がなくなるため圧力は低くなります。

まとめ

「透水係数」と「圧力」の関係は、試験でも実務でも非常に重要です。

「通りやすい道(高い透水性)は、スイスイ通れるので力(圧力)がいらない」というイメージを持つと間違いを防げます。

参考になった数0